단상UPS one-P2000T
최첨단 반도체 IGBT소자를 사용한 동기절체 기능의 최첨단 UPS로 무소음 실현
one-P2000T는 LCD를 소형화하여 단상 중대용량에 적합하도록 설계되어진 제품입니다.
one-P2000T는 LCD를 소형화하여 단상 중대용량에 적합하도록 설계되어진 제품입니다.
○ 제품개요
본 제품은 동기 절체 공급 방식의 무정전 전원장치로서 최첨단 소자인 IGBT를 사용한 Inverter 제어 방식입니다.
Inverter 제어 구성은 주파수 제어 범위가 20㎑ 이상이며 Fault시 또는 OverLoad 및 부하의 이상 발생시(부하Short에 견딤) 동기 절체 기능을 갖고 무순단 절체시키며
이 상태에서도 부하의 Short 등이 해지가 안되면 Shut-Down되는 기능을 갖는 최첨단 회로입니다.
본 제어방식은 그 동안 다른 기종의 UPS가 갖고 있는 문제점인 동기절체기능 · 소음 · 순간정전 · 낮은효율 · 불안정한 전압을 완전 개선한 획기적인 제품이라 할 수 있습니다.
Inverter 제어 구성은 주파수 제어 범위가 20㎑ 이상이며 Fault시 또는 OverLoad 및 부하의 이상 발생시(부하Short에 견딤) 동기 절체 기능을 갖고 무순단 절체시키며
이 상태에서도 부하의 Short 등이 해지가 안되면 Shut-Down되는 기능을 갖는 최첨단 회로입니다.
본 제어방식은 그 동안 다른 기종의 UPS가 갖고 있는 문제점인 동기절체기능 · 소음 · 순간정전 · 낮은효율 · 불안정한 전압을 완전 개선한 획기적인 제품이라 할 수 있습니다.
○ 제품특징
본 UPS의 구성은 Converter, Battery Charger, Inverter, Filter, Base Driver, Static Switch, Main Control PCB로 이루어지며 PWM 제어범위가 20㎑ 이상으로
소음이 거의 없고 충전부의 SMPS화 설계로 효율이 높으며 고주파 PWM제어에서 Static 기능이 있는 것이 특징입니다.
정상 작동시 정전압, 정현파, 정주파수의 특성을 가지며 Fault시 LED가 지시되며 냉각 FAN이 온도의 상태에 따라 작동합니다.
전면 Panel은 사용자의 편의에 따라 Digital Type, LCD(Micro Processor) Type, FND Type으로 구분 제작합니다.
소음이 거의 없고 충전부의 SMPS화 설계로 효율이 높으며 고주파 PWM제어에서 Static 기능이 있는 것이 특징입니다.
정상 작동시 정전압, 정현파, 정주파수의 특성을 가지며 Fault시 LED가 지시되며 냉각 FAN이 온도의 상태에 따라 작동합니다.
전면 Panel은 사용자의 편의에 따라 Digital Type, LCD(Micro Processor) Type, FND Type으로 구분 제작합니다.
○ 표시기능
- • On-Line 방식
- • Green Model 기능
- • Pager 기능
- • Net-work 원격 감시
- • 정전압, 정주파수, 정현파 출력
- • UPS 이력 내역 자동 저장 기능
- • Auto Shut-Down 기능
- • Auto Fan 구동 방식
- • Digital Control 방식
- • 유지 보수 장치 내장
- • 과부하 보호 장치
○ 구성도
○ 제품 보호기능
입력 과전압 및 저전압 보호 특성
▶ Buzzer 경보
입력 전압을 차단, 기기를 보호함
출력 과전류 보호 특성
▶ 정격 출력 전류의 120% Over시 Static 동작으로 By Pass 절체 공급
▶ 정격 출력 전류가 100%이하고 정상 부하시 By Pass에서 Inverter 절체 공급
온도보호
▶ FAN기능 이상으로 인한 과온도 발생시 Inverter에서 By Pass로 절체 공급
▶ 반도체류가 80℃이상 과온도 발생시 Inverter에서 By Pass로 절체 공급
Battery 보호
▶ SMPS로 충전부를 구성하여 정밀도를 향상시킴
▶ 정전압 · 정전류 충전방식으로 과충전 방지시킴
▶ DC Low 감시 장치로 과방전 방지
출력 과전압 및 저전압 보호 특성
▶ Inverter부의 고장 및 이상으로 인하여 정격 전압 ±10%이상 변동시 By Pass로 절체 공급
▶ Buzzer 경보
입력 전압을 차단, 기기를 보호함
출력 과전류 보호 특성
▶ 정격 출력 전류의 120% Over시 Static 동작으로 By Pass 절체 공급
▶ 정격 출력 전류가 100%이하고 정상 부하시 By Pass에서 Inverter 절체 공급
온도보호
▶ FAN기능 이상으로 인한 과온도 발생시 Inverter에서 By Pass로 절체 공급
▶ 반도체류가 80℃이상 과온도 발생시 Inverter에서 By Pass로 절체 공급
Battery 보호
▶ SMPS로 충전부를 구성하여 정밀도를 향상시킴
▶ 정전압 · 정전류 충전방식으로 과충전 방지시킴
▶ DC Low 감시 장치로 과방전 방지
출력 과전압 및 저전압 보호 특성
▶ Inverter부의 고장 및 이상으로 인하여 정격 전압 ±10%이상 변동시 By Pass로 절체 공급
○ 화면구성
○ 제품 사양 및 특성
용량(KVA) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
일 반 적 사 양 |
냉각방식 | 강제풍냉식 | ||||||||||||||
사용정격 | 100% 연속사용 | |||||||||||||||
제어방식 | Full Bridge 전파정류 | |||||||||||||||
사용소자 | Bridge Diode Module | |||||||||||||||
인버터제어방식 | 고주파 PWM 제어방식 20㎑ | |||||||||||||||
ST/SW 절체방식 | 순수 반도체에 의한 무순단 동기 절체 | |||||||||||||||
변압기 절연계급 | H종 | |||||||||||||||
입 력 전 압 |
상수 | 3상 | ||||||||||||||
정격 전압 | 380V | |||||||||||||||
전압 변동 범위 | ±10% | |||||||||||||||
정격 주파수 | 50~60㎐ ±5% | |||||||||||||||
역률 | 0.80 LAG 이상 | |||||||||||||||
출 력 전 압 |
상수 | 1상2선식, 1상3선식 | ||||||||||||||
정격 전압 | 110V, 220V, 110V/220V 구매시 지정 | |||||||||||||||
정격 주파수 | 50~60㎐ ±0.5% | |||||||||||||||
전압 안정도 | ±2% 이내 | |||||||||||||||
과도 전압 변동 | ±5% | |||||||||||||||
과도 전압 응답 속도 | 50ms 이내 ±2% 이내로 복귀시 50%~100% 부하 급변시 | |||||||||||||||
출력 전압 가변 | ±5% 이상 | |||||||||||||||
파형왜률 | THD 3% 이내 | |||||||||||||||
과부하내량 | 125%에서 10분간/150%에서 1분간 이상 없음 | |||||||||||||||
역률 | 0.8 LAG | |||||||||||||||
소음 | 55dB 이하 | 60dB 이하 | ||||||||||||||
종합효율 | 85% 이상 | 88% 이상 | ||||||||||||||
동기 절체 |
동기절체시간 | 4ms 이내 | ||||||||||||||
절체조건 | 인버터 고장, 과부하, 직류저전압, 수동전환 | |||||||||||||||
축 전 지 |
종류 | 구매시 지정 | ||||||||||||||
정전 보상 시간 | 구매시 지정 | |||||||||||||||
용량 | 구매시 지정 | |||||||||||||||
수량 | 16 Cell / 20 Cell | |||||||||||||||
정격 전압 | 192V / 240V | |||||||||||||||
최저 전압 | 168V / 210V | |||||||||||||||
최고 전압 | 216V / 270V | |||||||||||||||
절연 특성 |
절연 전압 | AC 1500V 60㎐로 1분간 인가 | ||||||||||||||
절연 저항 | DC 500V Megger로 측정시 5V 이상 | |||||||||||||||
온도 특성 |
변압기류 | 125 DEG 이하 | ||||||||||||||
기타 | 80 DEG 이하 | |||||||||||||||
외함 | 도장색상 | 5Y 7/1 | ||||||||||||||
※ 주요사양은 제품 품질 향상을 위해서 예고없이 변경될 수 있습니다.
○ 제품 외함사이즈
용량 (KVA) |
Dimension | Weight (Kg) |
||||||
Width | Depth | Hight | ||||||
7.5 ~ 10 | 450 | 800 | 950 | 190 | ||||
15 ~ 20 | 550 | 950 | 1150 | 350 | ||||
30 ~ 40 | 720 | 810 | 1425 | 500 | ||||
50 | 800 | 900 | 1560 | 600 | ||||
※ 상기 외함 Size는 제품 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.